奥克斯中央空调e6故障代码(奥克斯3p空调出现e6怎么回事)

发布日期:2024-11-20 18:44:35 更新时间:2024-11-22 05:12:48 浏览次数:3228  

奥克斯3p空调出现e6怎么回事

奥克斯空调故障代码:

奥克斯中央空调e6故障代码(奥克斯3p空调出现e6怎么回事)

不分机组型号

E1室温传感器

E2室外管温传感器

E3室内管温

E4内外通讯、PG转速异常

E5压缩机过载,低压保护

E6三相保护

E7室外过流

E8压缩机排气传感器

E9压缩机排气温度

柜机一般是光电开关的问题,就是出风口控制风门上下的开关。

中央空调面板显示e6

原因分析:

1.通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找sh维修。

2.显示H6,是电机堵转或电机不转动故障。

3.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。

中央空调故障代码E6的解决办法:

1.接线图外机电源盖上应该有的,如果按照图上所示接还是有问题的话你你注意观察一下接线座上面的线,我遇到过别的品牌空调出厂时座上面的线接错的,就是说假如2上面按图所示是N线但它接错了结果上面连接到了信号线上,你按图接后就会出现不工作或工作不正常的现象,好好看看想想。

2.死机:把电打下来几秒再打回去,开机试一下。

3.内外机信号线断或漏电,更换室内外连接信号电线再试机。

4.电路板坏,更换室内机电路主板。

奥克斯中央空调e6故障代码(奥克斯3p空调出现e6怎么回事)

中央空调显示E6的检修流程:

开关电源正常——5V电压正常吗——正常查通信光耦——外机接线端——检修室内外信号线——N以通信线有跳变电压吗——没有查内机——有查外机——晶振也查一下——更换电路主板。

1、通信故障,检查下与室外机的黑色连接线是否松脱。没有的话,找sh维修。

2、显示h6,是电机堵转或电机不转动故障。

3、e6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器。

一、简介:格力电器于上世纪90年代大举进军中央空调领域,引进了大批一流的中央空调研发人才和设备。2003年12月,总面积达15万平方米的中央空调科研生产基地竣工投产,建立了完善的中央空调研发、制造、销售与服务体系,年产值可达50亿元。坚持以技术创新抢占制高点的开发战略,秉承节能、环保、健康、舒适的制造理念,格力目前推出了10大系列1000多个品种的中央空调产品,涵盖大中小型中央空调和商用空调领域。2012年上半年格力中央空调以14%的市场占有率成功的击败长期霸踞老大地位的日系品牌大金中央空调,成功成为国内中央空调市场冠军。

二、格力家用中央空调优点

1、制冷快速均匀较高舒适度:中央空调每个室内都会有一个送风口和一个回风口,气流的循环更加的合理,室内温度均匀保持恒温的状态。让人体的舒适度封号。制冷的速度比较快,普通家用空调制冷时间在10分钟左右,中央空调能够在5分钟左右进行快速制冷。

2、美观节约空间:安装中央空调避免了像柜机和挂机这样的尴尬,使安放的空间更自由,可以隐藏在吊顶工程里面。而普通空调的管道是暴露的,不美观。中央空调还不会占用室内的空间,能够在做隐蔽工程的时候完全的隐藏在里面去。

3、使用寿命长成本低:中央空调采用的是直流变频技术和新冷媒技术,每台室内机可以进行单独的控制。这样使得压缩机一直是保持在一个最佳的工作状态,房间的面积越大,安装中央空调就越划算。使用寿命较普通的空调有更长的使用寿命。

三、格力家用中央空调缺点

1、一次性投资大:一次性投入比较大,中央空调价格普遍都在万元以上,这几个价位相比较挂式空调是很贵的。但是实际的中央空调使用效果非常棒,和价格能够成正比。

2、安装复杂:中央空调家中安装比较复杂一点,安装是需要和装修同步进行的,对于安装的要求比较高,要求是专业的设计和安装团队才能进行按章。设计和安装要求协调统一,整体效果要好。

中央空调出现E6是什么故障

E6 属于通讯故障 一般情况出现这个问题

1 都是在安装的时候 室内机与室外机的链接管线不够长 加长管线 时间一长 在加长链接线的接头处 都会出现问题 导致室内与室外链接线短路 ;

2 你检测一下你家的电源 一般的空调挂机都是16A的三相插座 最上面的是底线插孔 左边的零线插孔 右边的是火线插孔 你用电笔检测一下是否是左零右火的接法,柜机2P以上的都是用漏电保护开关 一般都是32A 60A 63A 这都要根据空调的大小来选择漏电保护器的大小 漏电保护器也是采用左零右火的接法 我简单的说一下原因:因为现在为了防止雷击 等元素 都会接地线 如果火零线接反了 就会不定期出现通讯故障 我以前有遇到过;

3如果上面两种情况都无法解决 那就应该是室外机电路板问题 这个就应该请专业人士上门检测。

.E6代表你的内机太脏了。关掉主电源,打开下盖,抽出过滤网清洗;用毛刷清洁那个静电除尘器

格力空调故障代码E6的解决办法:

4.电路板坏,更换室内机电路主板

格力空调显示e6,故障是:通讯故障。估计您空调是变频的,有几点可能:一、内、外机接线错误(如果您的空调已经用了一段时间才出现e6,那第一点排除);二、内机主板坏(这种可能性比较小);三、外机板坏(外板坏有几种可能,1、50k管温坏,2、3.5v无电压);四、信号连接线断. 希望能给你帮助。